楼梯计算的问题?
yu_lin124404
2010年12月16日 14:26:29
只看楼主

楼梯计算 我在的院使用morgain算的再用探索者画图 支座两边点弹性,钢筋采用360的冷轧带肋 支座负筋和板底钢筋算出来是多少的钢筋就配多少?算简支的话,板梯受力钢筋肯定要多些,到底是哪中合理些呢?到还不放心了?

楼梯计算 我在的院使用morgain算的再用探索者画图 支座两边点弹性,钢筋采用360的冷轧带肋
支座负筋和板底钢筋算出来是多少的钢筋就配多少?
算简支的话,板梯受力钢筋肯定要多些,到底是哪中合理些呢?到还不放心了?
免费打赏
oliver_1125
2010年12月16日 14:47:02
2楼
简支,弹性都可以的呀~morgain算的蛮安全滴~
回复
wuqiang618
2010年12月16日 15:53:47
3楼
都没有问题,注意构造与计算模型的统一,完全铰接的话,TL不受扭;考虑部分嵌固TL梁受扭!
但钢筋采用360的冷轧带肋,似乎很不妥,《抗规》P280,强调楼梯的梯段纵向钢筋应有足够的延性及钢筋伸长率的要求。
回复
yu_lin124404
2010年12月16日 16:38:56
4楼
计算方式不一样 为什么会不一样?才用两种算了一下,按跨中绕度小于1/200控制
两端弹性时比两端简支 板厚要小 板底配筋差不多 不同的是板支座负弯矩
两端简支没有给出支座负弯矩配筋面积 图集上有吧好像?
问题是哪种计算模式更接近实际呢?明显两端简支板厚加大增加了受压区高度要保守些

[ 本帖最后由 yu_lin124404 于 2010-12-16 16:43 编辑 ]
回复
yu_lin124404
2010年12月16日 16:44:30
5楼
不知道是不是重庆地区抗震烈度低所以才采用了冷轧带肋钢筋的
回复
xixitantian
2010年12月17日 16:05:06
6楼
这个问题在论坛都被讨论了很多遍了,你们先查查再问。
一般就是两种做法:
1:按简支计算跨中配筋,支座按最小配筋率配筋
2:跨中按1/10计算弯矩配筋,支座配跨中的一半。(这是03G101-2的做法)
这两种做法都是可以的。
有人也在用两端固端计算,个人认为是不太合理的。
回复
jul
2010年12月19日 17:43:43
7楼
个人意见,对于梯段板跨度不大的情况下,支座和跨中均按照1/10计算配置。对于跨度较大的情况下,宜适当增大梯段的跨中配筋。
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月19日 22:20:34
8楼
我现在一般都是 支座钢筋取跨中的一半~
回复
yu_lin124404
2010年12月22日 17:16:31
9楼
支座固端和支座弹性怎么理解呢
回复
iamdxl
2010年12月22日 17:38:17
10楼
一般来说是按两端弹性来计算,支座弯矩取1/20ql2即可。按照构造手册的要求,板的跨中配筋按计算确定,支座配筋可取跨中配筋量的1/4,不过一般可以1/2。
回复
hblygjy
2010年12月22日 20:35:37
11楼
楼梯和主体整浇时,不能用冷轧带肋。所用钢筋应满足抗规要求。
回复

相关推荐

APP内打开