绝缘电阻问题
wwxxly
Lv.2
2010年12月16日 10:09:50
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
这几天在贵州正处雨季,用2500V绝缘摇表在户内摇瓷套管的绝缘电阻为25兆欧。请问是不是太低了。我摇了很多套管,都是20~30兆欧,我都怀疑摇表坏掉了。
这几天在贵州正处雨季,用2500V绝缘摇表在户内摇瓷套管的绝缘电阻为25兆欧。请问是不是太低了。我摇了很多套管,都是20~30兆欧,我都怀疑摇表坏掉了。
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月16日 17:22:32
2楼
不知道你的套管是什么电压等级的?摇绝缘时的环境湿度怎么样?
在贵州雨季室外湿度比较大的时候,绝缘比这差得多的情况都不少。
回复
wwxxly
2010年12月19日 11:00:36
3楼
10kV套管,25兆欧
回复
qzfgzzy
2010年12月19日 14:50:29
4楼
不错了,贵州很多地方都是经常这样的。有的甚至只有10兆欧左右,有时为了生产,只能根据经验、检查好保护强行送电。
回复
gaozhilinwu
2011年04月26日 16:57:59
5楼
学习了。。。。
回复