机组:3P涡旋压缩机(大金)蒸发器和冷凝器均为板换热力膨胀阀制热工况:冷却水进/出 38/44 冷冻水进/出 16/12 压缩机进出口温度 14/66 压缩机进出口压力 5.2/20 kg/cm*2请各位大侠指点一下此工况正常吗?如不太正常还需要怎么调整一下比较理想
蒸发器和冷凝器均为板换
热力膨胀阀
制热工况:冷却水进/出 38/44
冷冻水进/出 16/12
压缩机进出口温度 14/66
压缩机进出口压力 5.2/20 kg/cm*2
请各位大侠指点一下此工况正常吗?如不太正常还需要怎么调整一下比较理想