机组:3P涡旋压缩机(大金)蒸发器和冷凝器均为板换热力膨胀阀制热工况:冷却水进/出 38/44 冷冻水进/出 16/12 压缩机进出口温度 14/66 压缩机进出口压力 5.2/20 kg/cm*2请各位大侠指点一下此工况正常吗?如不太正常还需要怎么调整一下比较理想
机组:3P涡旋压缩机(大金)
蒸发器和冷凝器均为板换
热力膨胀阀
制热工况:冷却水进/出 38/44
冷冻水进/出 16/12
压缩机进出口温度 14/66
压缩机进出口压力 5.2/20 kg/cm*2
请各位大侠指点一下此工况正常吗?如不太正常还需要怎么调整一下比较理想
2楼
热水温度已有45度,应该算可以了吧
难道用户觉得还不够?
回复
3楼
吸气温度有点高,低压5.2公斤的话,蒸发温度6度多点,过热度有8度,有点高,一般控制在5度左右。如果是毛细管的话,减短。如果是膨胀阀,开度调大点
回复
4楼
总是觉得cop值不算高
回复
5楼
开始没说全,还有井水的流量是2.4立方米/小时,系统水的流量是1.2立方米/小时,压缩机的额定功率是2.68kw ,请各位帮忙看一下,系统的能效比是不是太低了?
回复
6楼
此工况,过热度可以了,1
回复
7楼
学习了:lol :lol :lol
回复
8楼
首先压力的单位我们一般用bar和MPa表示
冷凝器进出水温度为38/44,压力为20,有点高。排气温度才66度,是不是太低了
回复
9楼
谢谢楼上的提醒
回复
10楼
工况还可以。没有问题。如果需要调的话说。要看楼主想要热泵有个什么样的结果。根据目的应该也可以调调.
回复
11楼
能效没有问题。而且很好。除非你有特殊要求!
回复