请问各位大虾,为什么应急电源与正常电源不能并列运行?

请问各位大虾,为什么应急电源与正常电源不能并列运行?
免费打赏
meteorkk
2010年12月30日 20:24:32
12楼
你说的是并网运行吗。。。奥运会的项目 做过。。。
回复
cibeidebishou
2011年01月01日 10:29:44
13楼
双电源并列要讲究同期的!电压的相序,相位,大小都要一致。电网的频率也要相等,才是符合并列的条件!非同期并列要损坏发电机的!
回复
zwd0791
2011年01月01日 18:01:28
14楼
为什么应急电源与正常电源不能并列运行?各位讲的都是从两个电源并联运行的角度而言的,这些问题在技术上都是可以实现。不并列运行最主要的出发点是保证应急电源的独立性,从而保证供电的可靠性。
回复
ganyong710
2012年02月10日 15:44:20
15楼
路过,学习了
回复
fwgxt_1982
2012年02月10日 17:29:18
16楼

说的很清楚了!
回复
y1026089529
2012年03月31日 19:04:11
17楼
,学知识了
回复
hjude
2012年04月01日 09:30:16
18楼
可不可以理解为电厂的并网?检同期是必须的吧!
回复
cszhangyiping
2012年04月01日 10:09:56
19楼
对于电网来说,应急电源太小了,并上去毫无意义。发电的成本也太高了。贴钱去干的事,没人干吧
回复
henryhan316
2012年04月01日 11:09:13
20楼
受益匪浅,解决了理论和实践上的问题!
回复
九朝故都
2012年06月08日 16:08:08
21楼
受教了 看来常来论坛看看长知识呀