[新手系列]单相负荷的疑惑
hsunway
hsunway Lv.2
2006年03月01日 12:02:45
只看楼主

在低压配电中,确定设备容量时,有一条是“单相负荷应均匀分配到三相上,………当单相负荷全部为线间负荷(接在线电压上)时,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:单相负荷为何会接线电压上?线电压不是380伏吗?接在线电压上怎么是单相负荷?

在低压配电中,确定设备容量时,有一条是“单相负荷应均匀分配到三相上,………当单相负荷全部为线间负荷(接在线电压上)时,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2

疑惑:单相负荷为何会接线电压上?线电压不是380伏吗?接在线电压上怎么是单相负荷?
免费打赏
humingyangsun
2006年03月01日 12:28:28
2楼
的确也有疑惑
回复
jiu
2006年03月01日 12:30:18
3楼
交流电焊机见过没有?
回复
jiu
2006年03月01日 12:31:21
4楼
见鬼!论坛老是出毛病!
回复
zgd301
2006年03月01日 13:28:51
5楼
有一种设备,如电焊机等,是采用两根相线供电(380v),算单相负荷,如果三根相线。才是三相负荷
回复
hsunway
2006年03月01日 13:55:49
6楼
十分感谢楼上兄弟和斑竹。
只有使用3根相线的设备才是三相负荷,这样理解对吧?
回复
abc52614
2006年03月01日 14:10:28
7楼
以下是引用hsunway在2006-03-01 13:55:49.0发表的内容:

十分感谢楼上兄弟和斑竹。
只有使用3根相线的设备才是三相负荷,这样理解对吧

是的,有些是两相的设备。如有种两相的水泵。和5楼说的电焊机一样。
回复
hsunway
2006年03月01日 14:49:21
8楼
再次感谢各位的耐心
回复
slyrabbit
2006年03月01日 15:46:12
9楼
接一根相线的是单相负荷,接三根相线的是三相负荷。
为什么接两根相线的不叫两相负荷呢?
回复

相关推荐