带钢铠电缆外护套自升温烧损~~~~~困惑!!!!!
llw1981
llw1981 Lv.2
2006年03月01日 11:36:18
只看楼主

我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。


我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
免费打赏
llw1981
2006年03月01日 11:39:00
2楼
我排除了电流过大引起的过热,经计算,因设备未投入使用,计算负荷最大为10KW,且三相的绝缘都未损坏。
回复
llw1981
2006年03月01日 11:41:16
3楼
更正:一楼内“埋料”应为电缆内的“填料”。
回复
llw1981
2006年03月01日 20:34:54
4楼
各位大虾,给个我帮忙解释一下啊!!!
在线等待!!!
超急!!!!!!!!!!
回复
baotiger09a
2006年03月01日 22:21:15
5楼
烧毁相与铠装层之间放电,引起一系列现象
回复
miaoliheng
2006年03月01日 22:30:11
6楼
查看电缆生产厂家主要是绝缘层质量不过关引起的
回复
yjl-1
2006年03月02日 09:06:34
7楼
同意5楼的意见!绝缘层质量不过关引起的
回复
llw1981
2006年03月02日 11:37:10
8楼
谢谢各位的意见!!我们正在查原因,有结果再向大家汇报
回复
llw1981
2006年03月02日 11:50:25
9楼
还有一个很重要的现像未说明,就是内部5根蕊的绝缘均完好无烧伤损坏现象,如果是各位说的是绝缘的质量问题的话,应该内部线蕊的绝缘会有受热现象啊?所以是困惑不已

进一步期待高见~~~~
回复
tcchezhong
2006年03月02日 11:59:50
10楼
个人愚见:根据以上情况判断,应该是谐波造成的感应电,在钢凯形成涡流造成的。
回复
wjjoly1
2006年03月02日 13:02:58
11楼
外皮部分融化,一相接地,发生电火光,又没有其他高压线经过,应该是电缆有问题啊!
如果排除电缆质量不过关,那应该是电缆接头部分出问题了,但是电缆损坏部不应该有电火光啊??!
还是应该是电缆的有问题!
回复

相关推荐