带钢铠电缆外护套自升温烧损~~~~~困惑!!!!!
llw1981
llw1981 Lv.2
2006年03月01日 11:36:18
只看楼主

我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。


我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
免费打赏
dreamboat
2006年03月02日 21:27:49
12楼
我的看法是:钢带有断裂,只断不断,有接触电阻,钢带的感应电在此处产生热量,把外皮烧毁了,不知道楼主最后查出的原因是什么?
回复
dreamboat
2006年03月02日 21:36:24
13楼
还有如果钢带不接地,当有一相对地有短路现象时,会在钢带中产生感应电流,这是如果外皮破坏,比如有小孔,再加上有水,产生钢带对地放电,产生火花,造成电缆外皮烧坏.
回复
llw1981
2006年03月02日 22:10:01
14楼
谢谢各位楼里的兄弟们,我们正在查这个问题!现在是电缆厂就说完全是钢铠没有接造成的,把责任完全推在这一点上。但是,埋地电缆在使用前都摇测过绝缘电阻,在使用过程中也未有人开挖,电缆被破坏而造成单相接地的可能性很,并且,如果单接地,漏电断路器不可能在这么久的时间内不会自己跳闸,在冒烟发热好久后,是人手动拉的开关。
回复
llw1981
2006年03月02日 22:10:52
15楼
能否帮我从理论上分析下:三相五线带钢铠的电缆,如果在三相不平衡的情况下,是否会产生感应电势,造成钢铠切割磁力线产生感应电流?
回复
dreamboat
2006年03月03日 10:04:20
16楼
烧损处钢带是否有接头?在就是外包护套有透水点?(不管是制造原因或是施工原因造成),这是两个最主要原因,规定钢带超出一定长度两端必须接地!
回复
lilin309
2006年03月03日 10:32:32
17楼
三相不平衡不会在外面产生感应电动势,因为虽然三相不平衡,但N线的电流加三相就可以使得电流的矢量和为零,根据电磁感应定律,电流为零则穿过的磁通为零所以不会产生感应电动势。
赞成13楼意见,我也认为是接地故障引起电流不平衡从而在外面凯装电缆上引发感应电动势产生涡流引起过热。另,由于电缆过大,而所接负荷小,在负荷处如果发生接地故障,由于负荷小,其接地电阻大,从而有可能是整个线路接地电阻大,接地故障电流小,而185的电缆其载流量比较大,前级开关也至少在250A,所以,开关不一定会跳闸(漏电开关有可能有损坏)。
另,根据楼主的描述,电缆应该用做动力用,怎么会用漏电开关?
回复
llw1981
2006年03月03日 10:37:16
18楼
16楼的兄弟,这个电缆是刚从厂家发过来的整根电缆,肯定没有接头啊,是呀,规范是要求钢铠要接地的,不过,我们以前搞的时候也经常没有接,但是从来没发生这种情况,所以希望从理论上来分析下是不是可能发生!!!
回复
ruxiuchan
2006年03月03日 11:22:35
19楼
涡流产生热会造成整根电缆某处全周破坏绝缘,现在是仅有单相击穿,为电缆不合格或施工破坏.
回复
llw1981
2006年03月03日 14:41:48
20楼
说明:电缆内蕊5根都没有损坏的地方,只有最外面的护套烧了啊,有两处,具体情况是也只烧了一边!!

烧坏处没有相线受损现象~~~~~~~~
回复