在《建筑设计防火规范》中提到:8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。 这介说法就让人很糊涂了,前一句好象是说住宅是宜设,也就是可以不设的,但要符合《建筑灭火器配置设计规范》。 我们再来看《建筑灭火器配置设计规范》,6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
这句从字面上理解,应该是住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时才设灭火器吧,一般住宅都不会超过100平米,也就不用设置灭火器了吧?
但我们再来看《建筑灭火器配置设计规范》的附录D,也就是民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例,其中在中危险级第12例就说到“高级住宅、别墅”。从这里理解,这两类是应该配置的,而且是按中危险级配置!
我们在设计时,针对高级住宅和别墅,应该如何理解灭火器的配置?做还是不做?希望大家各抒己见,都来谈谈看法
[ 本帖最后由 jing_1027 于 2010-12-15 16:10 编辑 ]
12楼
“秋风友情”说:在高层住宅设置灭火器时,可以把内部跟公共部位统一按每100M2设置一具1A来考虑。可以设置在公共部位。
我想问问,现在很多高层住宅,电梯前室到室内最不利点的距离超过25米的,也不见室内有灭火器,是不是算违规呢?我看消防验收时并没有这样的规定。
其实规范对于住宅室内的消防要求应该是比较宽松的,现在似乎只有在装修有用火时要求配备灭火器,但装完了就可以不配置了。这对于同楼的所有住户来说都是有隐患的,室内的消防不仅仅影响一家啊!
回复
13楼
现在我们用的规范有点多、杂,也乱,各条文中有矛盾的地方。
我做别墅也是画上灭火器了,只是对于配置的位置有些疑惑,放在哪儿好呢?应该是车库和厨房最合适吧,但对于那种开敞式的厨房。。。。。。晕
回复
14楼
那什么样的房子算是高级住宅?双拼别墅算吗?三层的建筑面积大约540个平方?
回复
15楼
有总比没有的好
回复
16楼
不同的规范之间难免有相互缠绕的地方。
我个人认为,对于这类消防中存在疑意的问题,最好按较高要求执行。
另外,对于具体工程应及时与当地消防局进行沟通。
回复
17楼
补充一点,根据我之前做的项目经验,在消防规范里的“宜”一词,地方消防局一般要求做到“应”。
回复
18楼
我也觉复杂 有点混
回复
19楼
楼主发现的问题,对呀,我瞅瞅有结论了吗
回复