12楼
JGJ 16-2008 4.3.2 P17 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%
回复
13楼
同意12楼的,变压器长期负载率应小于85%(实际中90%以下都还认可的)
回复
14楼
同感
回复
15楼
一般在75%-80%之间,比较经济合理。
但还要看负荷性质,对于季节性或者由昼夜区别的用电系统,最大运行负栽率可以稍微偏大点。
回复
16楼
80%以下的负荷率
回复
17楼
一般70%~85%范围内;
对于公建一般取75%
住宅用电估算时一般取80%
回复
18楼
12楼的表述好,这些关于数据的问题最好找到相关的规范手册里面的依据
回复
19楼
回复
20楼
按70%到85%选
回复
21楼
看变压器自身的参数 最好70%
回复