采用气体灭火的电气设备用房怎么设计通风呢?
chentonggao
2010年12月15日 11:57:52
来自于通风排烟
只看楼主

采用气体灭火的电气设备用房怎么设计通风呢?一般要考虑平时通风,火灾是气体灭火时候,风管阀门要关闭,保证气体灭火房间的密闭性,火灾后,重新开启风管阀门和风机,排走气体灭火的废气。大家是怎么考虑的,怎么设计、控制的呢

采用气体灭火的电气设备用房怎么设计通风呢?
一般要考虑平时通风,火灾是气体灭火时候,风管阀门要关闭,保证气体灭火房间的密闭性,火灾后,重新开启风管阀门和风机,排走气体灭火的废气。
大家是怎么考虑的,怎么设计、控制的呢
免费打赏
sandia
2010年12月15日 16:08:41
2楼
进设备房的送风管跟排风管都安装电动防烟防火阀,控制是70度关闭,火灾结束后开启。画图送风跟平时一样,排风分上下两个风口,因为气体灭火的气体密度大,灭火后残留在房间下方。
回复
chentonggao
2010年12月16日 11:58:38
3楼
排风机、送风机的配电要求如何呢,要不要一级配电呢
回复
gtbilly
2010年12月16日 14:08:56
4楼
控制条件不仅是70度关闭,而且要与火灾报警系统连锁,返回电信号,启动气体灭火的同时,由消防中心电动关闭,气体灭火结束后手动或电动开启。。。。
回复