温度传感器应该安装在哪里
xiaoji2727
xiaoji2727 Lv.3
2010年12月15日 10:32:51
来自于中央空调
只看楼主

卖场采用全空气系统,温度传感器是应该安装在回风管上面,还是安装在卖场里? 审图人说应该安装在卖场中,但是,回风管中的温度,不就是卖场的温度吗?

卖场采用全空气系统,温度传感器是应该安装在回风管上面,还是安装在卖场里?
审图人说应该安装在卖场中,但是,回风管中的温度,不就是卖场的温度吗?
免费打赏
kelerymeng
2010年12月15日 11:49:54
2楼
我是做空调的,温度传感器分室内型管道型或者还有风管型,因为是空调通风,所以传感器应该安装在室内可以代表室内温度的地方,比如大型的会议中心,人员聚集的地方,办公场所,不宜安装在靠窗靠门,靠走道过道的地方。
安装室内温湿度传感器,主要检测室内的温度变化,可以与空调机组的水路做成自动控制系统,就是楼宇控制系统。结合风道传感器通过主控模块的比例积分调节即pid调节空调风系统的进风量,送风温度。
室内温度传感器及新风温度、送风温度、回风温度都是调节水路风路的进风量及进水量从而调节室内的温度达到设定值或舒适值。一般还会有湿度的控制。就是增加湿度传感器,增加湿度控制条件。
回复
wgj1207
2010年12月15日 12:05:17
3楼
楼上说的很详细,学习了,谢谢。
回复
xiaoji2727
2010年12月15日 14:17:22
4楼
非常感谢!!!
回复
koclic
2010年12月18日 22:08:40
5楼
整个系统没有其他房间的话可以在室内,如果系统中房间多的话就回风管啊
回复
wanqingluo
2010年12月19日 17:55:52
6楼
原则上应该装在最能反映温度变化的地方。
回复
mickymousehft
2010年12月20日 15:05:35
7楼
如果是单台机组带单独空间,在室内和回风管上就无所谓了;如果单台机组带多个空间,最后统一回风,还是应该放在回风管道上!个人观点!!!
回复
txmtom
2010年12月21日 14:13:44
8楼
3楼说的多却没价值 人家问的传感器放在哪儿 你却说有温感和湿感
不过前面分类说了有什么传感器还行 我接触的夜多在回风管上 具体室内型和风管型区别也不深了解
回复
彩虹勇士
2011年02月18日 01:52:36
9楼
首先楼主说使用环境是卖场,卖场虽然有隔断,但大多数是不通顶的,我们可以视为大开间,温度传感器装载回风管上比装在室内更有意义。室内取温度点,对PID设定的整定值选择有意义。
回复
lhy594607
2011年02月18日 08:18:54
10楼
我觉得应该装在室内,装在回风管的话没有反馈左右,还是在同一个环境,应该检测室内和空调风管的差别……对不起,描述不清
回复
jhs8111
2011年02月18日 11:00:40
11楼

顶这个
回复

相关推荐

APP内打开