下级电缆比上级电缆大会有什么问题
qy313
qy313 Lv.3
2010年12月15日 10:26:15
只看楼主

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
免费打赏
zfhwlr
2010年12月20日 18:38:49
52楼
呵呵,别扭,不符合规定。
回复
yanghaibo145
2010年12月20日 19:53:41
53楼
没有关系 只是增大了投资而已 至于安全上线越粗载流量越大 反而更安全 上级电缆由所接断路器决定
上下级电缆原则上并无太大联系
回复
shipeng20052006
2010年12月20日 19:58:30
54楼
下级电缆比上级大,我认为只要开关选择合适应该没什么的,但是会造成浪费
回复
shipeng20052006
2010年12月20日 19:59:50
55楼
短路器选择好了,一般来说上级断路器不小于下级断路器规格,所以选择电缆一般来说,下级电缆小于或等于上级电缆
回复
huangshuicai
2010年12月20日 22:18:48
56楼
施工的会有意见
回复
topboy008
2010年12月21日 11:28:24
57楼
应该没有什么坏处,只能说浪费啊,还有上下级开关因为是同级的,一定要配合好,浪费啊·
回复
hualijialj
2010年12月21日 11:35:03
58楼
185电缆如何接到250A开关内?电缆鼻子进不去吧。电井的开关到楼层总箱有多大距离,没必要用185的电缆吧?如果我设计,用120的足够了。
赞同!
回复
huiyuan1111
2010年12月21日 15:33:14
59楼
:call: tai有菜了
回复
luosidao1234
2010年12月21日 23:26:03
60楼
185电缆 接400A断路器还差不多
回复
linrx
2010年12月22日 09:42:05
61楼
185电缆接400A断路器应是偏大了,
主要看电缆的敷设方式,04DX101-1图集中查得敷设在空气中185的电缆载流量是414A,如果是穿管暗敷于隔热墙的话就只是268A,如果是穿管埋地敷设的话,超过3根埋地管并列敷设,环境温度按30度,并列敷设间距为250,时的185电缆载流量仅为237A,250的开关接185的都不够.
回复

相关推荐

APP内打开