某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
62楼
使用没问题 怎么装上去是个问题
回复
63楼
只要正常使用没问题,干脆两段电缆换下位置,如果条件允许的话
回复
64楼
资金够厚的话、不考虑外界因素是可以的。如果是我设计用10平的电缆你用100的我非常欢迎,
回复
65楼
浪费有色金属,浪费工程造价,另外接线有困难。不过如果以后有扩容,只需更换保护开关即可。
回复
66楼
250A的开关不换 就没什么事,就是浪费点
回复
67楼
上缆没有换,开关也没有换,在开关保护范围内,不会发生太大问题,
就怕负载不够,设计院设计电缆一般会放大一级到二级。要是拿到设计上来讲一定有问题,要是内部使用你放心用吧
回复
68楼
那就太浪费啦。
回复
69楼
就是安装时费力,而且工程造价也高,但对安全而言是没有问题的
回复
70楼
如果有问题 有可能会扩大故障面积 一般不会 只要你上级250开关只带这一层负荷
回复
71楼
我觉得应该也是接线的问题,其余的应该没有担心的 吧
回复