某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
72楼
250开关接185电缆接线上应是没问题的。但关于小开关接大电缆,我认为经济上不说,从规范原理上也有缺陷,就是你进行过短路计算了吗?有可能250开关断流容量不够而发生炸壳
回复
73楼
大厦应该多为单相负载,建议将3X150+2X70电缆换成4*120+1*70
回复
74楼
不会有什么问题了
回复
75楼
钱多了没地方花
回复
76楼
使用铁定是没有问题了。
电缆大了就是造价高了,造成了浪费。
这个问题如果早发现会省点钱的。 这是个细心和责任的问题了
回复
77楼
只要接线没有问题,应该没有问题
回复
78楼
问题不大,就是成本提高了
回复
79楼
选电缆一般都是下一级比上一级截面小,这样安全而且符合配电阶梯规律。但您说的下级比上级截面大问题在于连接不便与浪费
回复
80楼
那很好 更安全
回复
81楼
回复