某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
12楼
浪费呗,,,,,,
回复
13楼
用吧,安全上没有问题,就是太不经济了
回复
14楼
只要安装可以就不会有什么问题,最多多出一点钞票而已!
回复
15楼
电缆大一级没有问题就是提高投资.
回复
16楼
没有问题!只是做电气的人心里会不太舒服,呵呵,不影响使用!185电缆会增加施工难度
回复
17楼
250开关接185电缆接线上应是没问题的。但关于小开关接大电缆,我认为经济上不说,从规范原理上也有缺陷,就是你进行过短路计算了吗?有可能250开关断流容量不够而发生炸壳。
回复
18楼
没问题,主要是多花钱,只要上下级开关配合好就行了
回复
19楼
回复
20楼
肯定不会有什么问题了,就是有点浪费了
回复
21楼
安全不会出啥问题的,哈
回复