下级电缆比上级电缆大会有什么问题
qy313
qy313 Lv.3
2010年12月15日 10:26:15
只看楼主

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
免费打赏
xxxlf
2010年12月17日 08:22:10
22楼
大了倒是没有什么影响,不过你要是下级负荷增加了,下级烧不烂最后把上级烧烂了是有这种可能。还是按照规范施工好啊!
回复
jack126
2010年12月17日 09:43:59
23楼
没问题的 关键是做好相间保护 安装施工有安装方解决吧
回复
hongyue524
2010年12月17日 09:58:54
24楼
的确会增加施工难得,但是要注意相与相之间的短路。:victory:
回复
yzh789
2010年12月17日 10:00:47
25楼
问题不大,但比较别扭.
回复
metoo183183
2010年12月17日 11:13:45
26楼
就是浪费呗,施工单位有钱怎么都行
回复
luoqing
2010年12月17日 11:38:35
27楼
加一節銅排,自已鑽孔.:lol
回复
cangli0
2010年12月17日 11:42:26
28楼
小开关接大电缆,从经济角度来讲纯属浪费资金,从技术方面来讲属于非专业人士干的活,真正懂得的人不会那么去做的,但是从安全角度来讲是不会出什么问题的!
回复
之清
2010年12月17日 12:52:11
29楼
如果已经是这个样子了,那就这样,不会有什么危险。
回复
xiaohu19860304
2010年12月17日 16:25:34
30楼
断路器如果不好装上加个连接片,就可以了。安全问题。
回复
liuxch72
2010年12月17日 16:39:11
31楼
250开关接185电缆接线上应是没问题的。但关于小开关接大电缆,我认为经济上不说,从规范原理上也有缺陷,就是你进行过短路计算了吗?有可能250开关断流容量不够而发生炸壳。
回复

相关推荐