某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
32楼
浪费,真浪费,可以留着以后用啊
回复
33楼
下一级电缆大主要是造价高,保护是靠开关实现的;给安装也带来不便.250A的开关接185mm2的线很困难,造价也高得多
回复
34楼
提高投资,浪费啊!一般都是通过开关选择电缆,且铜鼻头进入开关连接端偏大不规范。但电缆大一级一般没有问题,但是如果超负荷将引发开关燃爆。:lol
回复
35楼
最大的问题就是浪费,
回复
36楼
电缆选择还有考虑电压降,有可能下级电缆由于供电距离太长其截面超过上级电缆.
回复
37楼
没大问题,浪费。安装麻烦
回复
38楼
做好下不为例
回复
39楼
没有问题,浪费钱咯
回复
40楼
这种方式设计不合理罢了,使用中应该没有什么坏处。
回复
41楼
浪费 就是浪费 也给安装等带来一系列的麻烦