下级电缆比上级电缆大会有什么问题
qy313
qy313 Lv.3
2010年12月15日 10:26:15
只看楼主

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?

某大厦3楼装修工程,原来3层电井有一个250A塑壳,其电缆由地下室变电所直接引来,截面是3X150+2X70,现在3楼装修设计总箱开关250A,但电缆是4X185+1X95(因种种原因未修改已经订货),开关可以用时差来配合,但从电井引至楼层总箱的电缆比变电所出线电缆大一级,会有什么问题?
免费打赏
qy313
2010年12月15日 10:38:56
2楼
设计是不会出线这样的问题,主要是装修施工管理引起的,请大家发表看法,实际使用中会有不利情况出现吗。个人认为不会,因为开关是保护电缆的,电缆截面变大了,应该说不会有坏处。
回复
jyczping
2010年12月15日 10:55:06
3楼
下一级电缆大主要是造价高,保护是靠开关实现的;给安装也带来不便.250A的开关接185mm2的线很困难,造价也高得多
回复
无影
2010年12月15日 11:01:30
4楼
如果已经是这个样子了,那就这样,不会有什么危险。
回复
zenglijie
2010年12月15日 11:29:10
5楼
这电缆大只是费钱吧 保护还是靠负荷开关的
回复
lingxuct
2010年12月15日 11:36:24
6楼
185电缆如何接到250A开关内?电缆鼻子进不去吧。

电井的开关到楼层总箱有多大距离,没必要用185的电缆吧?如果我设计,用120的足够了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-15 11:37 编辑 ]
回复
qy313
2010年12月15日 12:02:16
7楼
本来最初设计是楼层总箱315A开关185的电缆,但电井现有情况是250A开关,所以就调整了楼层配电箱,但是施工方已经定购了电缆并进场,所以就成了现在这个样子。
电井的开关到楼层总箱距离约20米,250A的开关185 的电缆真的没法安装吗?

[ 本帖最后由 qy313 于 2010-12-15 12:04 编辑 ]
回复
sjg6843
2010年12月15日 13:01:31
8楼
250开关接185电缆接线上应是没问题的。但关于小开关接大电缆,我认为经济上不说,从规范原理上也有缺陷,就是你进行过短路计算了吗?有可能250开关断流容量不够而发生炸壳。
回复
淮岸听风
2010年12月15日 14:58:49
9楼
铜线鼻不要相碰造成短路,最好包上绝缘带,安全是没有问题的,只是安装有些困难。
回复
amiandarfeng
2010年12月15日 16:17:38
10楼
一般都是通过开关选择电缆,电缆大一级没有问题就是提高投资
回复
qzfgzzy
2010年12月15日 21:26:31
11楼
使用是没有问题的。但是毕竟很不合理,既然已经这样了,就这么用也可以。(如果更换,既要花钱,又造成浪费)。如果185的电缆可以用到其他地方,则还是应该更换,这样总体上既节约了资金,又配置更加合理。
回复

相关推荐

APP内打开