上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
2楼
肯定是保护整定不对。
回复
3楼
越级跳闸算事故,找直接原因和间接原因,利用事故体现及反映出的问题,作出整改方案。
回复
4楼
直配线吧,中间隔了3个配电所??这样也能跳,这些配电所的保护都见鬼去了?还是你这里的保护实在是太灵敏了,差动不会配到3个配电所外,距离保护没那么远,只有速断了,还有别的快速保护吗?
呵呵,我一直认为发电厂直配负荷不好。。。。。
只要动作够快发电机没什么的,6KV开关能给发电机带来多少电流,发电机出口多大短路电流,不好比
[
本帖最后由 inrain 于 2010-12-16 21:15 编辑 ]
回复
5楼
是不是有方向保护呀
回复
6楼
如果保护带方向,那就更应该动作,越了三个配电所到变电站的主变才跳闸,说明定值配合有问题,要不就是三个配电所根本就没有保护。
回复
7楼
期间经过的3个配电所都没有反应??!!!唉,很为你们矿的安全生产担忧!:L
回复
8楼
怎么会经过3级了,继保也是一个繁琐的事情!
回复
9楼
:L :L 三个配电室没反应 你们那应该好好对电力检查下了
回复
10楼
这个跟保护时限有关系吗?我看到短路时故障记录为4800A,而前三级配电所的速断最高的才2400A只有第四级电厂的才是4800A。前三级没有速断时限只有电厂的是0.5S的速度时限,跟这个有关系吗?说是保护够对发电机就不会有影响,但是我得发电机B相励磁还是受到了影响,请帮忙解释下:handshake :handshake :handshake :handshake
回复