高压开关柜离墙的距离
amdintellive
2010年12月14日 23:17:36
只看楼主

高压开关柜离墙的距离,我看见蛮多图纸是30-80mm,为什么不离一段距离做检修了。毕竟要开后盖门。是不是有那样的开关柜做在靠墙的了?

高压开关柜离墙的距离,我看见蛮多图纸是30-80mm,为什么不离一段距离做检修了。毕竟要开后盖门。

是不是有那样的开关柜做在靠墙的了?
免费打赏
有一片海滩
2010年12月15日 10:56:41
2楼
高压开关柜柜后维护通道按规范上要求是800mm~1000mm
回复
zls0422
2010年12月30日 11:20:52
3楼
我们单位的距离也是800-1000的距离啊,低压柜要是800
回复
lingxuct
2010年12月30日 11:52:50
4楼
GG1A是50年前设计出的老型号,有点是有靠墙安装的,但会带来许多不方便,在规范上还是要求柜后有安全通道的!

电缆试验和电流互感器试验,都是打开柜后盖才做的。
回复
mrluzheng
2010年12月30日 14:25:58
5楼
有些高压开关柜是可以靠墙安装的,可以在前面检修,但还是不方便,有条件最好留检修通道。
回复
捍卫者269
2010年12月30日 15:12:01
6楼
规范上有注明的,可以去查下,
回复
huanglongmiao
2011年01月03日 11:23:16
7楼
高压柜种类很多,看是哪一类,各有不同。另外,看安装在哪里。
回复
zls0422
2011年02月15日 15:31:17
8楼
大家可以把自己家产品的型号和我说下吗?
回复
wsz198086
2011年02月15日 15:43:45
9楼
高压开关柜柜后维护通道按规范上要求是800mm~1000mm
回复
tongniu3792
2011年02月15日 23:49:52
10楼


GG1A虽是老型号,但内部空间大,运行维护检修一点问题没有,我单位上百面柜子,从来没感觉不方便.改进型加了五防,应该是不错的,唯一的缺点是主母排裸露,但因为柜子高,一般不影响运行安全,毕竟能进高压室 的都是有进网证的.