如题,选择断路器时,什么时候选择断4P,什么时候选择断3P呢?
如题,选择断路器时,什么时候选择断4P,什么时候选择断3P呢?
2楼
原则上在总进线处(用电分界点处),双电源切换开关前及三相漏电开关处均应安装四极开关其余位置用三极
回复
3楼
双电源切换开关前???
可是大部分双电源切换开关前都装的是三极的微断或者塑壳啊?
回复
4楼
可以查民用建筑设计规范,上面有几种情况必须用4p的,其他可以选用3p的
回复
5楼
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
其他情况,原则上选用3P开关
回复
6楼
5楼记得准确,规范上确实如此。~~~~
回复
7楼
,记住了部分说明,希望有更好的回答
回复