本人有些电气基础问题请教各位高手1电气设备中的触点和触头是不是一个概念?2在有线圈和触点的电器中,通电时是线圈先带电,触电后动作,还是同时的,在断电的情况下又是怎样的?3电气控制线路中,如果把三相中的任意两相调换位置,效果是不是一样的?4低压开关柜中除了计量柜+馈电柜+无功补偿柜,还有什么样的组合以上问题敬请赐教,本人不盛感激~!
本人有些电气基础问题请教各位高手
1电气设备中的触点和触头是不是一个概念?
2在有线圈和触点的电器中,通电时是线圈先带电,触电后动作,还是同时的,在断电的情况下又是怎样的?
3电气控制线路中,如果把三相中的任意两相调换位置,效果是不是一样的?
4低压开关柜中除了计量柜+馈电柜+无功补偿柜,还有什么样的组合
以上问题敬请赐教,本人不盛感激~!
2楼
我简单的回答一下:
1问题回答:触点和触头不是一个概念,触头在低压接触器上指的是接触器的主触头,而触点是接触器触头所带的附件,称之为辅助触点,当触头得电吸合后,此触点发生变化,有常开(NO)和常闭(NC)两种,可以通过它的开、闭进行不同的控制回路接线以实现多种控制。触头在高压断路器上指的是断路器的三相触头,它要与主母线进行完全接触的,10KV高压断路器上固定有6个触头,3个为一组(1组进线触头和1组出线触头),而辅助触点是断路器上的所带附件,实现的功能基本同低压接触器的辅助触点一样。简单的说触头接触的是主回路(电压高),而触点接触的是控制回路(电压低)。
2问题回答:当你按下起动按钮后,接触器的线圈先得电,此时接触器的触头吸合同时带动此接触器的常开辅助触点(也是是此接触器线圈的自保持点)闭合,此接触器的线圈通过它本身的常开点进行自保持得电。
当你按下停止按钮后,控制回路失电,接触器线圈失电,导致接触器触头释放同时带动常开点打开(也就是不能再自保持了),这样接触器就没有电了。
3问题回答:是不允许任意调换相序的(除非是有必要,且调换相序将是安全的无危害的!!),否则就是反相序了,电机将反转或者控制回路将不能正常工作。
4问题回答:1组合、进线柜(包括低压计量)、馈线柜、母联柜、PT柜(用于BZT)。
2组合、进线柜(包括低压计量)、馈线柜、母联柜、电容补偿柜。
回复
3楼
谢
回复
4楼
触头、触点的概念我不同意二楼的说法。我认为触头不是专指主触头。触头分为动触头、静触头。一个动触头和一个静触头加起来组成一对触点。
回复
5楼
非常感谢二楼的答复,获益非浅,还想请教下,电流互感器和电压互感器的接线柱有没有什么及性之分啊,是不是可以任意接的?还有爬电距离应该怎么样计算?谢谢
回复
6楼
爬电距离的计算:
电压等级*参数(mm/kv 由污秽等级决定)比如110kv,三级污秽就是,
110kv*36mm/kv (数字记不准了,自己再查查吧)
回复