我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
62楼
从我厂的运行实践经验来说,一端接地,另一端经护层保护器接地是比较稳定的。
回复
63楼
学习了一端接地,另一端经护层保护器接地
回复
64楼
======我是做设计的,是按照规范、各种参考介绍的方法纸上谈兵,没有像你这样的实测经验。楼主的这个实例看了很有收获,遗憾的是没有测量断开的感应电压--这样才知道按照规范的计算方法究竟是不是和实际差不多。按照我以往做的工程的经验你们这个电缆在运行电流300A,考虑电缆间距等的因素影响,正常运行感应电压应该在40~70伏左右。 看你的测量方法是断开每相接地线后再分别测量电流,那么这个回路是由电缆金属护套-接地-大地-接地构成,整个回路的交流阻抗应该在(40~70)/1.5。这样看来这样的结果也是符合计算结果的。
如果,换一种测量方法:不断开其他相的接地线,分别测量电流。可能电流会大些。
希望看到你下次测量时有每相感应电压的结果。
最后,谢谢你和大家分享这个实例。
回复
65楼
大家讨论的这么热闹,我来做个广告吧,要买接地箱,接地保护箱,交叉互联箱,我这里都有,QQ:12078831
回复
66楼
哎,35kV的中间接头全部是直通接头,请问你如何做交叉互联?交叉互联必须是绝缘接头才可以的。1.4km的线路,直接接地没有问题。
回复
67楼
应计算一下,感应电压多大。估算接地应采用两端直接接地,同时分单元分区段交叉互联接地。我做过项目
镍氢电池电压和其他条件一样,就是长度长一点为3.5km。接地就是这样的,运行已5年,一切正常
回复
68楼
1.4km长的电缆,感应电压约在50V左右。有可能比50V大,也有可能比50V 小。为保险起见,还是以一端直接接地,另一端护层保护接地。
回复
69楼
灰常感谢 楼上的各位 高手的 回复,我们来学习了
回复
70楼
输送容量不大可以采用一点接地,并且外层感应电压在50V以下。
回复
71楼
请教各位专家,在制作单芯冷缩终端头时,钢铠和铜屏蔽怎么接地?冷缩终端说明书上说无铠铜屏蔽接地,有铠的怎么接地说的不清楚。
回复