结构审查意见书,诸多复杂问题,不知怎么回答
mingyuan20053442
2010年12月14日 16:21:53
只看楼主

一、 概述建筑物东西长约69m,南北宽约43.2m,总建筑面积为约4000m2。两层框架结构,局部三层,坡屋面采用轻钢网架(由有资质的钢结构公司设计、施工)。结构总高度12.95m,一层5.4米,二层4.2米,局部三层2.9米,室内外高差0.45米。建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,设计使用年限50年;建筑抗震设防类别为丙类,即标准设防类审图意见书本工程的网架③轴至支座尺寸为7700mm,与④轴柱相碰。

一、 概述
建筑物东西长约69m,南北宽约43.2m,总建筑面积为约4000m2。两层框架结构,局部三层,坡屋面采用轻钢网架(由有资质的钢结构公司设计、施工)。结构总高度12.95m,一层5.4米,二层4.2米,局部三层2.9米,室内外高差0.45米。建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,设计使用年限50年;建筑抗震设防类别为丙类,即标准设防类

审图意见书
本工程的网架③轴至支座尺寸为7700mm,与④轴柱相碰。
本工程网架上弦球节点之上还有三米高的四坡屋面网架球上的立杆长度不长,造成网架受力复杂。立杆和檩条中要加支撑施工难度大,宜修改屋面坡度(降到1米左右)。
计算书
1. 计算构件内力时,楼板假定应选择弹性膜。
2. 柱顶应考虑坡屋面和网架高度的风荷载。
3. 计算应考虑网架的刚度。
4. 多数框架柱在一~三层都是单向约束。应选择符合实际的计算模型进行计算复核。
免费打赏
jgzr
2010年12月15日 21:41:35
2楼
现在的软件可以整体建模分析的
回复
mingyuan20053442
2010年12月20日 13:24:34
3楼
什么软件呢?正在求救中。。