请教:关于主变差动保护
leeyung2002
2006年02月28日 16:58:34
只看楼主

由于负荷的性质,三相负荷严重不平衡时,主变差动该怎么样才能避免动作呢?恳请指教!

由于负荷的性质,三相负荷严重不平衡时,主变差动该怎么样才能避免动作呢?恳请指教!
免费打赏
hb_0369
2006年03月01日 09:22:08
2楼
差动保护是按相启动的,就算负荷不平衡,但其也是没有影响的
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月02日 16:55:22
3楼
应该是这样的
回复
zyz8438
2006年03月02日 17:06:39
4楼
主变差动保护一般是纵差保护。也就是2楼说的按相启动。负荷不平衡不会引起纵差保护动作!要反映三相电流是否平衡,可以采用横差保护!
回复
leeyung2002
2006年03月02日 17:54:07
5楼
我所说的三相负荷不平衡是指相当于缺相的情况,那其中某一相不是存在差流吗?
回复
nqboy
2006年03月03日 15:57:45
6楼
很正确
回复
nqboy
2006年03月03日 15:58:22
7楼
很正确
回复
bfmwcdsse1
2006年03月04日 21:41:46
8楼
如果按你这样说“我所说的三相负荷不平衡是指相当于缺相的情况,那其中某一相不是存在差流吗?”

就熟于CT断线了,主变差动保护有CT断线闭锁比差动作的
回复
tj_cxq
2006年04月09日 22:42:53
9楼
三相负荷不平衡不影响差动动作,只有当二次侧电流互感器的过载倍数选择有问题的时候,有可能在二次侧发生外部故障引起二次侧ct饱和引起差动误动作.
回复
finaday
2006年04月10日 12:42:40
10楼
基本上微机保护里设定的是大于1.2倍的额定电流时,CT断线闭锁差动保护.另外,差动保护是三相或门配合,一相差动电流大于定值就动作.二次侧故障应该由后备保护动作
回复