哪位前辈做过1250KVA的箱变! 先有一个1250KVA 4台高压+7台GGD应该注意哪些方面?:handshake 是欧式箱变!

哪位前辈做过1250KVA的箱变! 先有一个1250KVA 4台高压+7台GGD
应该注意哪些方面?:handshake 是欧式箱变!
sai0600
2010年12月14日 16:33:32
2楼
4台高压?
高压进线辅柜+高压进线柜+计量柜 这三个是不是就足够了?
7台GGD的话
你1250KVA的变压器二次侧出来低压大约是一千八百多安的电流,你可以选择CW1系列的框架断路器,2000壳架2000A就可以满足
注意 你进线柜 还要留出翻排空间,宽度要设计的有富余。
然后后面是电容补偿柜,再后面就是出线柜了。
箱变设计的时候 注意空间和高度,以及箱变门开门方式,开门不能阻碍进出,而且低压柜如果分成两排摆放中间是走道的话要注意低压柜开门方向,紧急时刻不能阻碍人从里面出去。
回复
sai0600
2010年12月14日 16:36:33
3楼
变压器室要留出足够的空间,这点你可以看看变压器的说明书,看看推荐的安全距离。
还有一点,一定要留出人孔,而且进出比较容易,开孔位置进入和出来都比较方便安全,最好靠近箱变基础内墙壁的位置,这样 里面的人出来的时候双脚有支撑点有可以蹬踩的地方,更安全一点。
回复
ajie1983
2010年12月15日 09:11:46
4楼
谢谢!你的意见!
回复
sydl18
2010年12月17日 13:15:36
5楼
注意低压柜开门方向,紧急时刻不能阻碍人从里面出去.
---这个很受用
回复
swzjwzyq
2012年07月04日 10:44:16
6楼