有无钢筋的处理办法
zhangtaolg
zhangtaolg Lv.2
2006年02月28日 15:24:19
来自于建筑施工
只看楼主

我是一家监理公司的监理员,初上工地,没什么经验,我在检查施工单位做的钢筋笼子时发现钢筋的接头没有弯曲,不再一条轴线上,这样的话钢筋受力不一样,有什么处理的办法吗??(前提是不要废笼子)设计是27米的桩长,1.2的桩径,钻孔桩。

我是一家监理公司的监理员,初上工地,没什么经验,我在检查施工单位做的钢筋笼子时发现钢筋的接头没有弯曲,不再一条轴线上,这样的话钢筋受力不一样,有什么处理的办法吗??(前提是不要废笼子)设计是27米的桩长,1.2的桩径,钻孔桩。
免费打赏
liusl5710
2006年03月13日 23:43:52
12楼


有必要吗,就这个问题?我们有个监理也在现场提过这个问题,理论上确实是
但在局点上将钢筋弯曲,其承受力的损失,谁又说的清,有时候,现场施工完全按规范,行不通!
回复
iamzhzht2004
2006年03月14日 01:02:56
13楼

这有时候是管理问题而不是技术问题了
回复
tangcaijun
2006年03月14日 13:56:22
14楼
5楼的:

钢筋骨架的保护层,采用中心开孔、厚5cm、半径4~5 cm,C35的圆形水泥砂浆垫块穿入螺旋筋上来保证,砂浆垫块按竖向每隔2m设一道,每一道沿圆周穿入 12个。

每道导轮12个,好象太多了,去一半也足够足够!




回复
glian.c
2006年03月14日 14:32:48
15楼
楼上说的对,垫块要根据直径来调整,1。2桩,显然多了。

桩笼的制作理论上规定的确很严格,但实际施工中很难达到,考虑施工方便,我们往往不做弯钩,把搭接和焊缝长度增加一些可也。

而且,预制时,做的很好,谁能保证下孔后不发生变化。
回复

相关推荐