集中供热分户计量,热力表前需要设过滤器地暖,分集水器前也需要设过滤器是不是有点重复呢可不可以只在管道井热力表前设过滤器分集水器前就不设了呢~预致谢意:handshake
集中供热分户计量,热力表前需要设过滤器
地暖,分集水器前也需要设过滤器
是不是有点重复呢
可不可以只在管道井热力表前设过滤器
分集水器前就不设了呢~
预致谢意:handshake
2楼
没有重复,热表前需要设过滤器,为了保护热表而设置的
回复
3楼
地暖,分集水器前也需要设过滤器是为了减少污染物进入盘管系统,盘管脏了是很难清洗的
回复
4楼
规范规定热表前必须设过滤器,分集水器前没有说,就是说按规范“可以只在管道井热力表前设过滤器,分集水器前不设”,但是,从系统完善的角度最好也加上
回复
5楼
谢谢:handshake
回复
6楼
没有重复,热表前需要设过滤器,为了保护热表而设置的;盘管前设过滤器,是防止热管堵塞。
回复
7楼
请问4#是那个规范啊,我也想细细的看一下,了解了解。
回复
8楼
楼上说的很好!
回复
9楼
回复
10楼
眼大小不同,不一样
回复
11楼
不重复 当然是都加上好
但是 分集水器前可以不加
回复