bytlym
bytlym Lv.3
2010年12月13日 21:28:27
来自于变压器
只看楼主

在成套柜中碰到一问题,我们选的低压万能式断路器,是四段保护 ,其一保护就是接地故障保护(外加零序电流互感器),我要问的第一个问题是:零序电流互感器二次侧要不要接地,因为做计量和测量时电流互感器二次侧都必须要接地的;第二个问题是:零序电流互感器的作用(我现在都弄蒙了,各种各样的说法,有说起到三相电流平衡的作用,有的说是漏电故障保护,还有的说。。。。。。老多了,)补充:在调试过程中,零序电流互感器二次侧接地的话,断路器就跳闸,不接就不会跳;另外我们这之前也有过这样的情况,但元件厂家不一样,零序电流互感器二次侧接地了,但调试过程中断路器没有跳,是不是元件厂家不一样,性能就不一样呢,我认为这种可能性很小,因为原理都是一样的。不知道这次为什么接地了就会跳。

在成套柜中碰到一问题,我们选的低压万能式断路器,是四段保护 ,其一保护就是接地故障保护(外加零序电流互感器),我要问的第一个问题是:零序电流互感器二次侧要不要接地,因为做计量和测量时电流互感器二次侧都必须要接地的;第二个问题是:零序电流互感器的作用(我现在都弄蒙了,各种各样的说法,有说起到三相电流平衡的作用,有的说是漏电故障保护,还有的说。。。。。。老多了,)
补充:在调试过程中,零序电流互感器二次侧接地的话,断路器就跳闸,不接就不会跳;另外我们这之前也有过这样的情况,但元件厂家不一样,零序电流互感器二次侧接地了,但调试过程中断路器没有跳,是不是元件厂家不一样,性能就不一样呢,我认为这种可能性很小,因为原理都是一样的。不知道这次为什么接地了就会跳。
免费打赏
bytlym
2010年12月13日 21:32:08
2楼
再补充:零序电流互感器是断路器厂家配过来的,上面有二条线,应该就是接二次的。
回复
wangxf
2010年12月14日 09:54:49
3楼
零序电流互感器二次册不应该接地啊!
回复
bytlym
2010年12月14日 10:15:00
4楼
零序为什么不用接呀,普通的电流互感器二次侧不是必须要接地吗,
回复
zyz8438
2010年12月14日 16:40:11
5楼


??第一次听说!!
回复
yanwenxing
2010年12月14日 20:40:53
6楼
搞不懂来学习,希望断路厂家来说说。
回复
bambimwangyi
2010年12月14日 21:59:19
7楼
第一次听说零序电流互感器二次侧不接地。
回复
lingxuct
2010年12月15日 11:22:15
8楼
1、低压零序保护的作用有两种,一是单相短路保护(实际是接地电流过大时动作);二是漏电保护(实际是看定值大小);这两种实际是一会事,区别是定值大小,单相短路保护的定值一般是1/2额定值左右,漏电保护的定值且很小(通常取额定值的1%)。
漏电保护只能用在TN-S系统,N线在变压器工作接地以外就不准有重复接地了(后面没有TN-C-S系统),这样,漏电保护用的零序电流互感器是套在变压器工作接地的连接排上的。
单相短路保护的零序电流互感器是套在变压器到总进线开关的N排上的。漏电保护的零序动作后跳低压进线开关,单相短路保护的零序动作后跳高压。

2、零序电流互感器二次一般都要接地的,只是从原理上讲,因一次是0电位,二次产生高压的机率极低,但按电流互感器二次必须接地的规范要求,都必须接地。至于二次接地后,零序保护会误动,肯定是保护线路出问题了,建议把线路搞清楚。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-15 11:25 编辑 ]
回复
bytlym
2010年12月16日 13:13:30
9楼
谢谢,非常感谢lingxuct,说的非常详细,我终于明白了,不过线路肯定是没问题的,已经查了好多遍了,再说了,想同的柜子接了好多台(只是没有零序而已),我也咨询了好多万能断路器的厂家,包括国内知名的厂家,不过都说没有遇到这种情况,另外都不知道零序电流互感该不该接地,不过从他们厂家随万能断路器配套过来的零序电流互感器的二次侧都是二根线,从这看来,好像又不需要接,真的是头都大了,下次再有这样的只能是先把接地接上,如果跳的话就拆下来,再次感谢!
回复
lq174428
2011年04月09日 21:14:55
10楼
9楼说的那种断路器配的零序互感器是不需要接地的,那是选取了带接地故障保护功能的断路器配套智能控制器取中性线电流型号的,出现单相接地有电流经过中性线的时候,控制器会判定故障,内部跳闸线圈动作的。
回复
wansa898
2011年04月09日 22:18:06
11楼
哦哦 学习了