电动机与频敏变阻器的问题
super213
super213 Lv.2
2010年12月13日 17:16:33
只看楼主

低压柜中时间继电器控制接触器,接触器下口接频敏变阻器。。。。但我用表量接触器下口三相是短接的,求教频敏变阻器的原理。。。

低压柜中时间继电器控制接触器,接触器下口接频敏变阻器。。。。但我用表量接触器下口三相是短接的,求教频敏变阻器的原理。。。
免费打赏
lingxuct
2010年12月13日 18:15:47
2楼
老线路了,年青的新人把线路想错了“接触器下口接频敏变阻器”,那么,接触器“上口”一定是根短接线!

转子绕线式三相异步电动机,滑环与频敏变阻器是接死的,给转子回路的接触器是“电机完成起动后,短接频敏变阻器”用的。所以,“用表量接触器下口三相是短接的”,还有可能是“频敏变阻器的直流电阻非常小”,用表量电阻可能只有零点零几欧,根本没法读数。
回复
super213
2010年12月13日 18:24:55
3楼


时间继电器的作用是什么??刚启动的时候低压柜里有弧光,应该是短路的缘故吧,是不是时间继电器动作之后就好了??? 这样的话时间继电器的动作时间是不是不能过长?
回复