电压互感器二次回路提供控制电源
zhaott1
zhaott1 Lv.2
2006年02月28日 09:17:36
来自于变压器
只看楼主

电压互感器柜里PT是Y0/Y0结法,它怎样提供 交流 220V的控制电源,从哪两相引出。是交流电源。

电压互感器柜里PT是Y0/Y0结法,它怎样提供 交流 220V的控制电源,从哪两相引出。是交流电源。
免费打赏
jk_00
2006年02月28日 17:18:44
2楼
方法1:10/√3/0.1/√3/0.1/3的PT可以加0.1/√3:0.22变压器;
方法2:可直接选用10/√3/0.22/0.1/√3的PT.但这样需要看二次原理允许不.
我是这样想的,如果不对请互感器专家指正.
回复
互感器
2006年02月28日 21:47:58
3楼
方法1:10/√3/0.1/√3/0.1/3的PT可以加0.1/√3:0.22变压器;
我在用户的柜子里面见过。
回复
yhb2313
2006年02月28日 23:21:35
4楼
装只100/220的变压器就可以了,这种做法的盘厂挺多的,
回复
ztszhou
2006年03月01日 08:48:41
5楼
装互感器比较好。我公司是这样做的,
回复
zhaott1
2006年03月01日 09:50:45
6楼
谢谢大家,我知道了。
回复
neyama
2006年03月01日 17:29:30
7楼

通常我们公司会再加装一只UPS以确保可靠,不知道大家认为怎么样
回复
zhengxl05
2006年04月26日 15:23:01
8楼
装只100/220V的控制变压器就行了
回复
zhengxl05
2006年04月26日 15:29:24
9楼
我公司一般是从A、B相引出的
回复
jk_00
2006年04月26日 22:15:40
10楼


是100/220呢还是100/根号3/220呢。
回复

相关推荐