住宅用的配电间能否设到人防区域内?做一个工程,变电所在地下,地下室住宅单元楼下部分都是人防区域,建筑在人防内设了配电间,而且配电间到电气管井走电缆的话都需要经过人防通道,问一下这样是不是允许?还有就是从变电所到其中一个楼的配电间中间有个人防车库,这样住宅用电管线怎么走?能否直接从这个车库里穿?
住宅用的配电间能否设到人防区域内?
做一个工程,变电所在地下,地下室住宅单元楼下部分都是人防区域,建筑在人防内设了配电间,而且配电间到电气管井走电缆的话都需要经过人防通道,问一下这样是不是允许?
还有就是从变电所到其中一个楼的配电间中间有个人防车库,这样住宅用电管线怎么走?能否直接从这个车库里穿?
2楼
可以,但需要在进出人防区域的位置做处理。见图集05SFD10《
<人民防空地下室设计规范>
图示》、FD01~02《防空地下室电气设计》
人民防空地下室设计规范>
回复
3楼
关键是我这个是非人防用的电缆,从非人防区穿人防后还要穿回非人防区的,这个可以吗?
回复
4楼
不可以~非人防管线严禁穿越人防
回复
5楼
绝对不可以设在防护墙内.穿过防护结构的线缆加密闭肋.
回复
6楼
1.变电所在地下,地下室住宅单元楼下部分都是人防区域,建筑在人防内设了配电间,而且配电间到电气管井走电缆的话都需要经过人防通道,可以,但要做好密封措施。
2.从变电所到其中一个楼的配电间中间有个人防车库,这样住宅用电管线须从外部走,不能直接从这个车库里穿。