变压器到用户的供电问题
zyhidw
zyhidw Lv.4
2010年12月13日 09:11:44
来自于变压器
只看楼主

从变压器引线至用电端(泵房),采用TN-S还是TN-C-S系统,一般情况下,我设计的时候是采用TN-S三相五线制,但是从外面的架空电线杆上,看到的都是四根线供电,应该是TN-C-S系统,那么是不是用TN-S系统浪费了?什么情况下用TN-S,什么情况下用TN-C-S呢?

从变压器引线至用电端(泵房),采用TN-S还是TN-C-S系统,一般情况下,我设计的时候是采用TN-S三相五线制,但是从外面的架空电线杆上,看到的都是四根线供电,应该是TN-C-S系统,那么是不是用TN-S系统浪费了?什么情况下用TN-S,什么情况下用TN-C-S呢?
zyhidw
2010年12月13日 09:25:13
2楼
怎么没人说话呢?是不是问题太简单了?:(
回复
淮岸听风
2010年12月13日 09:57:50
3楼
楼主,架空线上最上端的那根是避雷线,接地的。
回复
jieky1026
2010年12月13日 10:57:27
4楼
以前有同学提过同样的问题
回复
有一片海滩
2010年12月13日 11:35:33
5楼
变压器室位于建筑物内部时采用三相五线制,独立变压器室或用电终端分散时采用三相四线制
回复
huadongdianzi
2010年12月13日 12:29:24
6楼

有点道理 做重复接地就好
回复
pangzi13
2010年12月13日 13:24:38
7楼
是有点浪费 TN-C-S就可以了
回复
pengxjwu
2010年12月13日 15:08:24
8楼
这种情况是采用TT系统,在水泵房里另外做独立的接地,N线不要重复接地,
电源进户处采用剩余电流动作断路器。
回复
swgq
2010年12月13日 16:21:04
9楼
TN-C-S就可以了
回复
lixingbao2009
2010年12月13日 16:35:50
10楼

支持这种做法,但对于独立变电所采用TN-C-S还是TT+漏电保护,这个有待进一步讨论吧,感觉还是TN-CS用的比较多
回复
zyhidw
2010年12月13日 16:40:29
11楼
谢谢各位的回答,查阅资料后,五楼的观点很对
变压器位于建筑物内采用TN-C系统,独立变压器至用电终端应该是采用三相四线制半,因为线路前段的设备大多数是固定设备,用电相对稳定。
回复