海南地区的一层小平房,在结构上有点担心,请高手帮忙看看。谢谢。层高3500,屋面框架梁是按240X350来做的,上下两根16的钢筋。屋面板12CM。屋面结构还没有画出来。基础平面布置图已经画好了。基础埋深是1。0M。上传了两张图片,一张是建筑平面图,一张是基础平面布置图,为了能够把图显示大一点,我把轴号删掉了。基础尺寸和建筑平面式一样的。请大家帮我拿捏一下,第一次自己搞的结构真没有底。谢谢了。就是有点担心柱截面不够。
有点担心有些朋友看不清楚柱的尺寸,我把柱的尺寸说明一下:KZ1 240X350,配筋是:4根18的加2根 14的,箍筋是8厘的; KZ2 240X400 ,配筋是:4根18的加2根 14的,箍筋是8厘的; KZ3 240X 240 配筋是4根16的,箍筋是8厘。的另外我想把砖墙也承重,所以想做成砖混和框架的,不知道是否可行?谢谢。下图是屋面梁结构图。
[
本帖最后由 poty 于 2010-12-12 23:34 编辑 ]
回复
3楼
怎么都没有人给个意见啊?恳请结构版主帮小弟看看。谢谢!
回复
4楼
你把建筑图传上来,再把模传上来。我们给你验算一下。砖混和框架那是什么结构啊,混合结构啊,十几年前在东北这么做的很多,但是这样做很浪费,砖墙承重了,还要框架柱干吗啊,现在抗规不允许做混合结构了。
回复
5楼
如果是砖混结构,构造柱的断面足够,如果是框架结构柱子截面不满足规范的最小尺寸要求。看样子是砖混结构,但基础吐的画法是不对的。
回复
6楼
一层房子做砖混就可以了,没必有做成框架结构,也不经济
回复
7楼
楼主是不是做结构的啊,结构体系都不明确,其实一层的房子都做成砌体结构的,做框架结构不是还是要做填充墙围护的嘛
回复
8楼
谢谢大家提的意见,我现在就把建筑和结构图上传。
回复
9楼
我是想做成框架的,但是当时家里面买了好多的毛石,然后又花钱请人挖了基槽。所以我就把柱截面尺寸缩小,然后加用砖墙承重予以补偿。这样的话,可以避免买回来的毛石能派上用场,然后也可以省点成本。由于是海南地区的,抗震设防要求比较高,好像是全国最高的,所以,我现在想做纯框架的了,把框架柱的最小截面尺寸设为300。其余不变,不知道行不?请高手指点迷津哈。谢谢大家这么热心了。:)
回复
10楼
还请大家帮帮审审图,图量不多。谢谢大家。
回复
11楼
看了楼主的图,还是认为做砖混结构更合适,砖混做得好抗震性能不一定差,如果框架设计得不好,延性得不到保证,抗震性能又能好到哪里去呢。一下是对建筑图的一点看法(个人观点,供参考):
一层房子还用水箱?没有自来水?
卧室开窗太多,不利于家具布置;次卧门可开在楼梯间内,可使厅内可利用的墙面更长些。
厨房间1/3轴线最好与3轴线平,厨房面积大些,否则多出来的空间也不好利用。推拉门改为单开门,更利于布置橱柜。
回复