气压罐增压还是稳压?
yangyuxi_80
2006年02月27日 17:22:26
只看楼主

对于一类高层,消防水箱出水需要加气压罐,它的作用是增压还是稳压?或者是两者都有?如果能满足最不利点消火栓的水压要求,那是否还需要加气压罐?还有,地下一层的生活水泵也需加气压罐吗?

对于一类高层,消防水箱出水需要加气压罐,它的作用是增压还是稳压?或者是两者都有?如果能满足最不利点消火栓的水压要求,那是否还需要加气压罐?还有,地下一层的生活水泵也需加气压罐吗?
yangyuxi_80
2006年02月28日 08:38:47
2楼
请各位高手不吝赐教!!!
回复
marlboro777
2006年02月28日 08:45:29
3楼
来帮顶一下,放在天上叫增压,放在泵房叫稳压。其实也就是同一个作用,只不过放在天面上要求的扬程要小一点而已
回复
果汁
2006年02月28日 08:58:19
4楼
请教一下3楼,如果说管道内压力不够,又没有设置任何泵,请问放到天上的气压罐如何增压?
回复
marlboro777
2006年02月28日 09:42:56
5楼
原谅我的无知吧!我一直没见过只有气压罐而没有任何泵的稳压增压系统。我也一直没有想到过会有这种可能!我来顶一下,顺便说:这个问题我不知道。请高手来回答一下
回复
果汁
2006年02月28日 10:05:13
6楼
呵呵,所以应该是稳压增压系统,而非气压罐了。
楼上的办事态度之认真,实在令人折服。
回复
luntan001
2006年02月28日 13:38:25
7楼
抱歉 问一下什么是气压罐,什么是稳压罐,两者区别?
回复
yangyuxi_80
2006年02月28日 16:29:51
8楼
气压罐的作用是增压稳压,那我遇到一个项目,楼顶和泵房都加了气压罐,有必要吗?
回复
wuxiop
2006年09月16日 11:50:01
9楼
我是专业生产气压罐的单位,
气压罐在管网中可以起稳压作用,可以起增压作用,两者都可以使用
我叫孙红鸣,13921197857可以和我联系
回复
xfd831
2006年09月18日 13:24:43
10楼
气压罐起稳压作用,配用的泵起增压作用。
构成的整个系统称之为增压稳压系统。
由于气压罐起稳压作用,所以又把这里的气压罐称作稳压罐;
配用的泵起增压作用,又叫增压泵,又因为在增压稳压系统中的,因此又有人称之胃稳压泵。
回复
xfd831
2006年09月18日 13:26:21
11楼

大火说放到天上的气压罐,呵呵!
回复