请教大家,大型商铺,照明、消防室一级负荷,变电所是两路电源进线。消防需两路电源末端切换是肯定的,照明能直接从低压柜引一路电源吗?因为母线互联的,低压柜引出电源不是已满足一级负荷的要求了吗
请教大家,大型商铺,照明、消防室一级负荷,变电所是两路电源进线。消防需两路电源末端切换是肯定的,照明能直接从低压柜引一路电源吗?因为母线互联的,低压柜引出电源不是已满足一级负荷的要求了吗
2楼
可以的。双电源进线,母线互联的话,一路至照明是满足了一级负荷要求的
回复
3楼
可以,但一级负荷应该满足:第一,两个高压电源应该分别引自两个35KV或以上区域变电站(供配电系统设计规范GB 50052-95条文说明),第二,母联断路器宜采用联锁和自动控制装置,否则会造成商场停电时间过长,对安保不利。
回复
4楼
不行吧,一级负荷双电源切换时末端互投,应该在最后一级互投才对
回复
5楼
wo shi lai赚土木币的
回复
6楼
同意3#观点
不过有的老总审图可能不行
回复
7楼
应该是可以的
回复
8楼
学习,学习,再学习
回复
9楼
肯定可以,照明只要求双电源,没要求末端切换。