请教大家,大型商铺照明问题
pxm20
pxm20 Lv.3
2010年12月12日 16:18:06
来自于照明工程
只看楼主

请教大家,大型商铺,照明、消防室一级负荷,变电所是两路电源进线。消防需两路电源末端切换是肯定的,照明能直接从低压柜引一路电源吗?因为母线互联的,低压柜引出电源不是已满足一级负荷的要求了吗

请教大家,大型商铺,照明、消防室一级负荷,变电所是两路电源进线。消防需两路电源末端切换是肯定的,照明能直接从低压柜引一路电源吗?因为母线互联的,低压柜引出电源不是已满足一级负荷的要求了吗
有一片海滩
2010年12月14日 10:25:17
2楼
可以的。双电源进线,母线互联的话,一路至照明是满足了一级负荷要求的
回复
tianshaoyi
2010年12月15日 09:38:56
3楼
可以,但一级负荷应该满足:第一,两个高压电源应该分别引自两个35KV或以上区域变电站(供配电系统设计规范GB 50052-95条文说明),第二,母联断路器宜采用联锁和自动控制装置,否则会造成商场停电时间过长,对安保不利。
回复
amiandarfeng
2010年12月15日 16:44:03
4楼
不行吧,一级负荷双电源切换时末端互投,应该在最后一级互投才对
回复
yifengege
2010年12月15日 19:25:22
5楼
wo shi lai赚土木币的
回复
zhenlongshan04
2010年12月16日 09:22:11
6楼
同意3#观点
不过有的老总审图可能不行
回复
shiner2010
2010年12月16日 14:40:25
7楼
应该是可以的
回复
xiaochi87
2010年12月16日 17:27:38
8楼
学习,学习,再学习
回复
kong8410
2010年12月17日 10:33:00
9楼
肯定可以,照明只要求双电源,没要求末端切换。
回复
gen0808
2010年12月21日 01:16:47
10楼
我是菜鸟,看不懂
回复
wangsxha
2010年12月26日 15:44:32
11楼
商场普通照明就不用两路末端切换了吧.应急照明要末端切换.是不是呀:time:
回复

相关推荐

APP内打开