防火风管
xiaqingxia1031
2006年02月27日 16:43:54
来自于通风排烟
只看楼主

防火风管可分为1小时、2小时、4小时不同级别。一般镀锌钢板的级别如何确定?

防火风管可分为1小时、2小时、4小时不同级别。一般镀锌钢板的级别如何确定?
免费打赏
xiaqingxia1031
2006年03月15日 15:34:14
2楼
就是没人理我!!!
《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.3条 是强制性条文。
“防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计规定。”
条文说明:防火风管可分为“1h、2h、4h”等不同要求级别。
通风、空调常用的镀锌钢板 厚度如何和“1h、2h、4h”对应呀?
高手们,助我。。。。
回复
toplhc
2006年03月16日 15:00:04
3楼
我的理解是镀锌钢板为不燃,符合要求

镀锌钢板500度左右就会出现爆裂等问题,但通风空调一般设有70度防火阀,防排烟280度,达到这个温度系统已停止运行
回复
hhbox
2006年03月16日 16:18:56
4楼
规范里的防火风管是指有耐火时间要求的风管,一般为防排烟系统的风管,仅靠镀锌钢板的厚度是不够的,一般由一定厚度的砖砌或混凝土风管,或有一定厚度隔热材料保护的钢板风管。
回复
zihao
2006年03月16日 17:17:05
5楼
那防排烟系统风管材质能不能用镀锌钢板呀!
回复
toplhc
2006年03月17日 11:19:25
6楼


可以
回复
toplhc
2006年03月17日 11:46:25
7楼


请教黄兄,防火风管的耐火要求是为了维持某些防排烟系统系统的正常功能。排烟系统280度停止运行,一般火灾温度上升到280度的时间不足1h,那么排烟系统规定耐火要求是否有必要?

正压送风系统仅靠镀锌钢板不满足防火要求,那么就是指风井的耐火等级?以二类高层为例,耐火等级二级,但是建筑构件的耐火等级也未见规定风井的耐火等级,那么实际工程中风井的耐火等级是1h还是2h?
回复
giadr
2006年03月23日 14:46:19
8楼
正压送风系统,耐火等级1H肯定就足够了
排烟道其井壁为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体就行了。
回复
lh1996
2006年03月24日 11:24:26
9楼
我是做民用建筑设计的,在设计规范中还没有碰到过防火风管这个名词。