防火风管可分为1小时、2小时、4小时不同级别。一般镀锌钢板的级别如何确定?
防火风管可分为1小时、2小时、4小时不同级别。一般镀锌钢板的级别如何确定?
2楼
就是没人理我!!!
《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.3条 是强制性条文。
“防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计规定。”
条文说明:防火风管可分为“1h、2h、4h”等不同要求级别。
通风、空调常用的镀锌钢板 厚度如何和“1h、2h、4h”对应呀?
高手们,助我。。。。
回复
3楼
我的理解是镀锌钢板为不燃,符合要求
镀锌钢板500度左右就会出现爆裂等问题,但通风空调一般设有70度防火阀,防排烟280度,达到这个温度系统已停止运行
回复
4楼
规范里的防火风管是指有耐火时间要求的风管,一般为防排烟系统的风管,仅靠镀锌钢板的厚度是不够的,一般由一定厚度的砖砌或混凝土风管,或有一定厚度隔热材料保护的钢板风管。
回复
5楼
那防排烟系统风管材质能不能用镀锌钢板呀!
回复
6楼
可以
回复
7楼
请教黄兄,防火风管的耐火要求是为了维持某些防排烟系统系统的正常功能。排烟系统280度停止运行,一般火灾温度上升到280度的时间不足1h,那么排烟系统规定耐火要求是否有必要?
正压送风系统仅靠镀锌钢板不满足防火要求,那么就是指风井的耐火等级?以二类高层为例,耐火等级二级,但是建筑构件的耐火等级也未见规定风井的耐火等级,那么实际工程中风井的耐火等级是1h还是2h?
回复
8楼
正压送风系统,耐火等级1H肯定就足够了
排烟道其井壁为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体就行了。
回复
9楼
我是做民用建筑设计的,在设计规范中还没有碰到过防火风管这个名词。
回复