电缆井祥图
yindongx
yindongx Lv.9
2006年02月27日 16:30:26
只看楼主

图纸简介: 电缆井祥图,可直接应用. 附件名:20062231140694043977.zip 文件大小:98K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

电缆井祥图,可直接应用.



附件名:20062231140694043977.zip

文件大小:98K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hanzhi
2006年03月01日 12:46:32
2楼
画得不错,不知道是自创还是按标准图集绘制.
回复
henrye
2006年03月01日 13:09:07
3楼
粗看一遍,图纸不够详细
1.混凝土标号未说明.
2.井盖未说明清楚材质,具体位置.
3.图纸没有安装比例进行绘制.
4.电缆管没有标写直径,电缆井如何留孔.
5.电缆井用途?直线?转角?双回?单回?
6.如果要留电缆支架,那么最好的方法就是先预埋部分钢筋,再进行焊接.电缆支架的材质也没有说清楚.
7.混凝土及钢筋的用量也没有统计.
这样的图纸还要修改才能用于施工.
另外手井的盖板是自行制作的还是购买的.有特点.
回复
yindongx
2006年03月01日 20:46:55
4楼

确实厉害!
1.C30在设计说明里有,这张是详图.
2.图示位置即可,要求不严格.
3.SCALE : NONE.
4.还要待二次设计.
5.35kv变电室与10kv配电室之间,35kv变电室外.
6.7.原设计是韩国设计师,和中国现行规范不太符合.
图纸我觉得比较有意思,所以让大家参考.最后并没有按本图施工,所以图纸确实不完善.
以后有问题请多指教.
回复
henrye
2006年03月01日 23:57:34
5楼
韩国设计师?什么工程啊。
呵呵
回复
h90451
2006年03月02日 00:58:04
6楼
.混凝土标号未说明.
2006年03月02日 21:09:20
7楼

是万都汽车零部件厂,万都是韩国企业,据说万都老板和现代老板是哥俩.
这个工厂的图纸大多是直接翻译过来的.冲突较多.
回复
lwh6771
2007年04月15日 08:09:27
8楼
回复
cjie7
2007年07月06日 12:18:08
9楼
是按标准图集绘制?
回复
binyan.76
2007年11月27日 01:47:19
10楼
.混凝土标号未说明.
2.井盖未说明清楚材质,具体位置.
3.图纸没有安装比例进行绘制.
4.电缆管没有标写直径,电缆井如何留孔.
5.电缆井用途?直线?转角?双回?单回?
回复
pan-654
2007年12月24日 23:29:30
11楼
非常感谢
回复

相关推荐