三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中
youyouzi8101
2006年02月27日 15:16:54
来自于继电保护
只看楼主

三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?--------------------------------------------------------------------------------三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以靠检同期起动回路纠正这一误跳闸。

三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?

三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?

--------------------------------------------------------------------------------

三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以靠检同期起动回路纠正这一误跳闸。
免费打赏
tnmgfu
2006年03月01日 10:36:54
2楼
当线路有电时(检线路有电压常开触点闭合),此时由同期检查继电器检测同期,当同期时才发合闸,当线路无电时,则无需检测同期.
回复
l.tolstory
2006年05月13日 23:08:36
3楼
辅助触点在原理上就为主触点服务的,辅助触点分常开常闭,串接检线路有电压常开触点的目的就是合闸或重合闸的时候给控制回路一个电压信号,说白了,就是检测开关的合分位置,在重合器、分段器中应用广泛
回复
dlxc1
2006年05月14日 20:15:48
4楼
有收获!谢谢指教。
回复
白龙行天下
2009年03月10日 15:24:45
5楼
有收获!有收获!有收获!
回复
theone_lll
2009年03月30日 21:49:53
6楼
有收获!有收获!谢谢
回复

相关推荐