关于市电,柴油发电机,EPS对一级负荷启动顺序的问题?
sunnyji
sunnyji Lv.3
2010年12月11日 15:51:51
只看楼主

最近设计一五星级酒店,甲方要求按照国宾馆的供电负荷等级供电,但当地市政满足不了两路10KV供电,所以考虑设置柴油发电机作为第二电源,因酒店中有一级负荷中特别重要的负荷,设置了第三电源EPS,但现在有点疑惑,对于一级负荷中特别重要的负荷,当市电失电的时候,作为第二电源的柴油发电机应该此时启动供电,但柴发的启动时间大家都知道,快速启动的发电机启动时间也得要15~30S,比如在有国家领导人在场的情况下,宴会厅的照明肯定是不能中断这么长时间的,发电机肯定不行,所以我想这个供电顺序是不是当市电失电后,EPS先供电,15~30S后发电机启动了,EPS再退出供电,由发电机供电,请大侠们指教!

最近设计一五星级酒店,甲方要求按照国宾馆的供电负荷等级供电,但当地市政满足不了两路10KV供电,所以考虑设置柴油发电机作为第二电源,因酒店中有一级负荷中特别重要的负荷,设置了第三电源EPS,但现在有点疑惑,对于一级负荷中特别重要的负荷,当市电失电的时候,作为第二电源的柴油发电机应该此时启动供电,但柴发的启动时间大家都知道,快速启动的发电机启动时间也得要15~30S,比如在有国家领导人在场的情况下,宴会厅的照明肯定是不能中断这么长时间的,发电机肯定不行,所以我想这个供电顺序是不是当市电失电后,EPS先供电,15~30S后发电机启动了,EPS再退出供电,由发电机供电,请大侠们指教!
免费打赏
hero_2008
2010年12月11日 17:14:32
2楼
你说的对。
一般步骤是这样的,市电失电后,EPS/UPS立即进行不间断切换,同时柴油发电机启动,待柴油发电机输出稳定后由EPS/UPS转为柴油发电机供电。
回复
sunnyji
2010年12月11日 17:44:27
3楼
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?包含哪些负荷?
《明规》3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量。
这讲的是不是不用考虑其它二级负荷的用电量啊?设置柴发就是为了保证二级及以上负荷的双电源供电的啊,怎么不把二级负荷包含在内呢?
小弟不才,请大家赐教!
回复
hero_2008
2010年12月12日 22:11:50
4楼
搞清楚你是把柴发当作备用电源还是应急电源吧
回复
edward_teach
2010年12月14日 11:07:57
5楼
学习进行中,看来俺还差得远呢
回复
el-jiang
2010年12月15日 15:16:43
6楼
我也学习一下
回复
dongyingruichen
2010年12月16日 18:33:23
7楼
你说的很对,EPS电源就是起这个作用,再说EPS也永不很长时间
回复
horseinsky2008
2010年12月16日 22:42:24
8楼
看看手册就解决啦,很容易的,说的矩阵确
回复
rijiaman
2010年12月17日 00:49:10
9楼
看着高手们,的回答,顿时,视野开朗了许多呀,哈哈
回复
rmw80
2011年05月17日 16:57:55
10楼
这个可以
回复

相关推荐