屋面Z型檩条安装方向问题
lcc04603
Lv.2
2010年12月11日 15:37:31
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问如图两种节点在受力上有什么不同啊?
请问如图两种节点在受力上有什么不同啊?
免费打赏
天涯居士
2010年12月11日 16:37:23
2楼
按照图籍规定Z型钢应该采用反放,采用接点1的方式,具体原因见规范说明。
回复
天涯居士
2010年12月11日 16:39:35
3楼
具体可以参见CECS102:2002门式刚架轻钢结构技术规程中38页、39页中檩条计算中的说明.
回复
kafeihfdcb
2010年12月12日 19:46:54
4楼
节点2力的作用方向线偏离构件型心大,产生附加扭曲。
回复