现场安装檩条的时候方向装反了,怎么办
变形结构侠
2017年11月09日 17:10:17
只看楼主

现场安装檩条的时候方向装反了,看了一篇论文——《Z形冷弯薄壁型钢檩条设计中的方向性》,想问下,有哪位同仁遇到过,怎么处理的,还有其他的论文或者论证么?

现场安装檩条的时候方向装反了,看了一篇论文——《Z形冷弯薄壁型钢檩条设计中的方向性》,想问下,有哪位同仁遇到过,怎么处理的,还有其他的论文或者论证么?
免费打赏
supermanstar
2017年11月10日 15:25:10
1楼

实在不行拆了,重装

回复
房产砖家
2017年11月10日 15:16:48
1楼

坡度不大影响应该不会太大,不放心了自己可以校核一下

回复
蒸し煮排骨
2017年11月10日 15:00:42
1楼

口向上向下计算可以选择的,你先算算看看满足不  

回复
欧尼先生
2017年11月10日 14:36:36
1楼

首先,按照反方向的檩条计算复核,如果能否满足承载力及稳定的要求,发一通火也就完事了。