《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2,我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm,请问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到,还是。。。。请大家指导!谢谢!

《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2,我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm,请问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到,还是。。。。
请大家指导!谢谢!
免费打赏
一頁書
2012年04月14日 19:06:04
12楼
非加密区箍筋间距取的130,那么加密区取多少呢
回复
wihgee
2012年07月26日 16:24:53
13楼
来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
客厅吸顶灯价格

掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
什么牌子的吊灯好

店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
吸顶灯十大品牌

商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
意大利水晶吊灯
回复
lyh-188
2012年07月27日 15:27:17
14楼
施工时,100mm的容易些。
回复
无间道
2012年07月28日 08:09:50
15楼
其实加密的概念是要比正常配置箍筋的间距要加密,最小间距是150,但是往往常规设计中箍筋间距取200,所以为保证规范的规定,打家就习惯的取间距为100了。
回复
无间道
2012年07月28日 08:10:34
16楼
其实箍筋加密的概念是要比正常配置箍筋的间距要加密,构造规定箍筋最小间距是150,但是往往常规设计中箍筋间距取200,所以为保证规范的规定,打家就习惯的取间距为100了。
回复
hwqlovemjs777
2012年07月28日 09:19:03
17楼
小于400的梁才会出现间距小于100的情况