《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2,我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm,请问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到,还是。。。。请大家指导!谢谢!
《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2,我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm,请问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到,还是。。。。
请大家指导!谢谢!
2楼
箍筋直径取8mm,三级或二级框架。
回复
3楼
手边没有相应的规范,不敢乱回答,不过加密区间距小于100,倒真的不多见
回复
4楼
350高的梁就是小于100,无梁楼盖的宽扁梁~~~
回复
5楼
d指纵筋,6d一般都会超100的,hb小于400,也会小于100(hb/4),
回复
6楼
楼主怎么会觉得表6.3.2-2算出来加密区间距都会小于100呢?
楼主说的是三级框架,箍筋最大间距:hb/4;8d;150中最小值;hb为梁截面高度、d为纵筋直径;
如果按楼主所说,要小于100的话,必须梁截面高度小于400;或纵筋直径小于14;这样的情况应该不是多见的;
所以正常情况下,箍筋加密区间距一般不会小于100的
回复
7楼
挺好的 谢谢楼主
回复
8楼
很多人给予支持呢
回复
9楼
本人认为应该首先按照《高规》6.3.2条的规定配置箍筋,符合抗震构造要求,毕竟规范是根据经验得来的,有一定的可靠性;然后验算构件的承载力,如不满足可减小箍筋的间距,或者增大箍筋直径
回复
10楼
谢谢大家了,
回复
11楼
剪力墙结构中跨高比大于5的宜按框架梁进行设计,而梁截面小于400的情况就比较普遍了,
回复