请教个消防的问题!!
alg
alg Lv.2
2006年02月27日 13:09:24
只看楼主

我想请问低层室内消火栓的供水是否一定需要与屋顶水箱连接,可否直接采用城市供水压力进行连接!!

我想请问低层室内消火栓的供水是否一定需要与屋顶水箱连接,可否直接采用城市供水压力进行连接!!
免费打赏
waterzxr
2006年02月27日 13:18:44
2楼
与屋顶水箱(提供初期消防用水)要连接,与城市供水压力管(提供初期后消防用水)也要进行连接,当然要加倒流防止器,看《建规》第八章及其眺望说明。祝你成功!
回复
kibo
2006年02月27日 15:37:10
3楼
通常建筑物室内消火栓系统,根据市政水压的压力和流量条件,分为常高压和临时高压两种供水方式.
采用常高压,可以是市政直接供水或者高位水池供水,供水管路(水源)应当在任何情况下满足系统所需压力及流量要求.此时可以不采用屋顶水箱满足初期火灾用水要求;
临时高压,通常为消防水池(当压力不足流量满足时可以是吸水井\箱)-消防主泵-室内消火栓系统-屋顶水箱这样的方式.此时屋顶水箱满足初期火灾用水要求,但是根据规范规定,可以采用重力自流的方式,即满足初期火灾用水量,但是可以不满足压力要求.这种系统,其水泵房应当采用双电源或者备用发电机.也有同行针对屋顶水箱压力不足,采取设置稳压增压装置,满足初期火灾压力要求--但是这种做法已经和高层民用建筑做法基本一样了.这样的做法,单纯按照规范规定,感觉偏于保守;
上述两种方式,是规范明文规定的供水方式.工程实践中也有采用市政直接供水(此时市政供水压力往往不足),同时在屋顶上设置水箱的做法.以火灾情况下的供水保证率来说,肯定比单纯市政直接供水更好.但是对照规范,此系统有点说不通,即不是临时高压,也不是常高压.
回复

相关推荐