闪光对焊未受力就断了
sargeras733
2010年12月10日 21:32:07
来自于工地图片
只看楼主

闪光对焊未受力就断了

闪光对焊未受力就断了

20101207008.jpg

免费打赏
程程1986
2010年12月11日 00:46:03
2楼
送样的时候合格 呵呵 现场该换的换了吧 出现次数多的话 就该考虑下是不是要换操作工了
回复
jay2012
2010年12月11日 01:46:07
3楼
没搞过施工的路过打酱油
回复
sunjinjia
2010年12月13日 11:48:47
4楼
什么焊缝质量啊!焊的跟狗啃的一样,能不断吗?
回复
qnm5124153
2010年12月13日 15:15:19
5楼
不懂这个,还是不发言吧
回复
gdhz369
2010年12月13日 22:06:23
6楼
送样的闪光对焊隐患多多,还有接头没错开一定的距离,危险?操作员是不是刚学的,对工程质量不能开玩笑。
回复
gps_red
2010年12月14日 09:59:13
7楼
:L 这工程可小心了,要是主梁有2根这样,玩完了!
回复
飞翔的海
2010年12月14日 10:19:45
8楼
这个属于严重工程事故,质检站查出来了没有
回复
wchging
2010年12月15日 18:26:32
9楼
应该是焊接工艺问题吧!
回复
xiaowei331
2010年12月16日 15:02:11
10楼
我看了一下 好像你这个梁的底筋都还没布置好吧
至于焊接的问题 我找了一下:
原因分析
(1) 焊接工艺方法应用不当。比如,对断面较大的钢筋理应采取预热闪光焊工艺施焊,但却采用了
连续闪光焊工艺。
(2) 焊接参数选择不合适:特别是烧化留量太小,变压器级数过高以及烧化速度太快等,造成焊件
端面加热不足,也不均匀,未能形成比较均匀的熔化金属层,致使顶锻过程生硬,焊合面不完整。
防治措施
(1)适当限制连续闪光焊工艺的使用范围。钢筋对焊焊接工艺方法宜按下列规定选择:

1)当钢筋直径≤25mm,钢筋级别不大于Ⅲ级,采用连续闪光焊;
2)当钢筋直径>25mm,级别大于Ⅲ级,且钢筋端面较平整,宜采用预热闪光焊,须热温度约
1450℃左右,预热频率宜用2—4次/s;
3)当钢筋端面不平整,应采用“闪光—预热—闪光焊”。
连续闪光焊所能焊接的钢筋范围,应根据焊机容量、钢筋级别等具体情况而定,并应符合表17-1规定。
回复
ws20020609
2010年12月16日 16:08:51
11楼
也有一种可能,温度过低导致断裂,因而焊接质量无法保证,所以在冬季应该注意闪光对焊的保温隔热。