如题,现要在一7度区做一纯板柱结构,无剪力墙,(二层),查现在规范上只有板柱-剪力墙结构,不知道我现在的这个结构是否符合规范要求,希望各位DX指点一下!
如题,现要在一7度区做一纯板柱结构,无剪力墙,(二层),查现在规范上只有板柱-剪力墙结构,不知道我现在的这个结构是否符合规范要求,希望各位DX指点一下!
2楼
无剪力墙的板柱结构仅适用于非抗震地区的多层结构,且高度不得大于20m
回复
3楼
在地震区应该是板柱-抗震墙结构(看看抗震规范,没有板柱这一结构形式),板柱结构只能用在非地震区。
回复
4楼
板柱结构同于侧向作用下没有有效的抗侧力构件,形成形同鸡腿的结构,不符合抗震设防的基本要求,故在地震区不能采用,这种结构在地震中有全面倒塌之险,如林同炎教授指导设计的四季公寓倒塌就是最好的例子,虽然林教授不承认是因结构原因而是施工原因引起,但我们的规范对此显然很谨慎。
回复
5楼
周围可设框架这样就行
回复
6楼
同意4楼,现在抗震规范已经没有“框架-板柱”结构了,但在比抗震规范更新的《预应力混凝土结构抗震规程》里面还提及有,并对其使用范围做了一定限制。能不能做看结构师的理解了。
回复