有关防火规范中,两个防火分区面积之和不超过1400的讨论
cyx_0526
cyx_0526 Lv.3
2010年12月10日 11:58:38
来自于建筑构造
只看楼主

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。
免费打赏
hongdaboli
2010年12月20日 10:13:14
62楼
非常有用,相信大家会支持和感谢你的!谢谢!不错的资料!这非常有用,谢谢
回复
hongdaboli
2010年12月20日 10:19:57
63楼
非常有用,相信大家会支持和感谢你的!谢谢!不错的资料!这非常有用,谢谢
回复
hgenghui
2010年12月20日 10:28:17
64楼
嗯,学习了。
回复
stcow29
2010年12月20日 17:18:11
65楼
我现在做的工程是两个防火分区共用一条疏散通道,安全出口的门是做成双重门,不知这样是否合规范要求?
回复
slsk24
2010年12月21日 10:57:07
66楼
当时就是这样,看到楼主的文章我吐了
回复
zhuzhubaobei8
2010年12月21日 17:16:34
67楼
领教了 佩服佩服
回复
cstsing
2010年12月22日 14:12:19
68楼
地上的不能计作安全出口数量,可以计算安全疏散距离
回复
jiandaolzb
2010年12月22日 15:20:35
69楼
看了看问题,有点晕。
回复
nybz1234567
2010年12月22日 19:15:24
70楼
http://bbs.co188.com/content/1666_2890725_1.html

引用链接的8楼:

楼主,规范条文注释里面写得那么清楚,你还要问什么???一类建筑当然不能超过1400.

如果非要问个为什么,可以这样理解:
通常情况下,每个防火分区的疏散口必须是两个及两个以上,这个是没什么疑问的,安全要求。
以一类高层举例,为什么一个防火分区加喷淋可以做到2000平方米,而分成两个防火分区即使加喷淋也只能做到1400呢?那是为什么呢?我想这也是楼主的疑惑。
我们千万不要认为同样情况下,防火分区划分的越多越有利,万万不能有这个概念。防火分区的划分原则,通常是以楼层、功能,其次才是以最大防火分区面积作为设计的出发点。可以划分成两个防火分区的,非要划成四个,那是有病,不是更安全。
既然好好的可以分成一个防火分区的,偏偏不去这样,那么,这个条文,高规6.1.1.3,表6.1.1和表的注释,为什么会这样规定?我们一定要有这样的概念:是防火规范适应建筑需要,而不是建筑需要适应防火规范。防火规范的条文都是建立在建筑设计功能性基础上的,而不是相反。建筑设计是根本,防火规范要建立在建筑设计的基础之上。
我们分析一下这个条文的由来,原因只有两个,一个是适应建筑的功能,一个是适应建筑的疏散。所谓适应功能,当有两个功能的情况下,从划分防火分区的原则出发,自然是不同功能不同防火分区更有利。所谓适应疏散,当疏散口之间距离超过80米时,而这个建筑每个楼层又不超过1400,那这个条文就有了大用处。
为什么加了喷淋,防火分区面积也不让翻番?就是因为这种情况下,要么是功能多,综合楼了,要么是疏散距离太大,人员疏散相对困难了。
这就是这个条文的制订原因,希望楼主明白。
回复
nybz1234567
2010年12月22日 19:28:03
71楼
有一些不同功能的区域放在一层,比如电影放映厅和商业、餐饮之类,按规范影厅是要单独划分防火分区的。如果一共2~3部楼梯,其他楼层功能单一,那这种情况难道不可以用这个条文吗?我看这个条文就是为这种情况准备的。
如果一个楼的两个疏散口之间距离过长,而每层面积又不是很大,为什么不能中间设互相疏散的防火门呢?我看这个条文就是为这种情况准备的。

消防规范是比较严格的,但是既然是规范,那就可以理直气壮的作为设计依据。不然制定这个条文干吗?
回复

相关推荐

APP内打开