有关防火规范中,两个防火分区面积之和不超过1400的讨论
cyx_0526
cyx_0526 Lv.3
2010年12月10日 11:58:38
来自于建筑构造
只看楼主

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。
免费打赏
内强
2010年12月15日 08:55:00
12楼
所以你有段时间没来了看来我还是说对了吧~~~欢迎你常来!~~~

这个问题我觉得在纸面上我已经不知道怎么去表达了,按你说的:像楼主的110x130m平面,如果是纯商场,大空间,是不可能满足疏散距离不大于60m的规范要求的————
就是这样,楼主就想把平面分小,假如,我按楼主的意思,在中间加一道墙,这样就是两个55X130,同时在墙上开防火门,但是两个防火分区的面积之和满足不大于1400(我上面及楼主所说的),所以我按他说的,一直是这么理解的~~~
回复
nie168
2010年12月15日 18:41:26
13楼
对,他是想这么做,你不是理解错了,而是也认为这么做是可行的。
但是:这么做是不行的,原因我在5#帖子说了,楼上那两帖子也有补充。分成两个55X130后楼梯位置没动,还是周边布置,中间的那一排点(增设的防火墙处)距最近的楼梯间距离大于30m了。
总之,判断这个问题有两个要点:
一。安全出口的定义
二。高规中:相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400时,每个防火分区可设一个安全出口----即一部疏散楼梯,但疏散楼梯间距还得满足其他条文要求。
回复
内强
2010年12月15日 19:12:46
14楼
你讲的很明白。脑袋迷糊了。
根据高规:6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m。
主要是这点不能满足。
你说的第二点:两个疏散楼梯间的距离在平行的平面上还是可以满足的。
回复
yangqi7788
2010年12月15日 21:42:58
15楼
2个办法解决
方法1 让甲方买通审图单位
方法2 跟消防局申请消防性能化分析,组织专家论证,采取一定措施 或试验,取得专家团签字认可后报消防局备案,方可违反强条。
回复
lzx3125
2010年12月15日 22:00:30
16楼
看了看问题,有点晕。不知道我理解对了吗?我们这审图就认为应该可以,两防火分区之间的防火门,可以做为安全出口互相借用,但只限于借距离,不能借疏散宽度。
回复
wwww307
2010年12月15日 22:25:16
17楼
我认为防火墙上的那个出口可以作为互相借用的疏散出口,
回复
sjq12
2010年12月16日 09:28:30
18楼
你们讲的好高深,学习中
回复
xiaolri
2010年12月16日 13:55:05
19楼
学习学习 受教了
回复
rice123go
2010年12月16日 14:03:41
20楼
一切按规划来,就是最好也人性化些
回复
zml_a
2010年12月16日 14:17:03
21楼
两防火分区之间的防火门,可以做为安全出口互相借用,但只限于借距离,不能借疏散宽度。